电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 26818|回复: 36
打印 上一主题 下一主题

恳请指教家庭布线选用的空开和电缆线径

[复制链接]
楼主
发表于 2013-3-8 11:14:19 | 显示全部楼层
入户电缆3x10平方,如果是国标铜芯线的话承受60A之内的负载绝对是没问题的,能满足你目前的供电需求,输入电源如果是220V的话建议选用2P/60A的空气开关。从户内开关盒引入厨房和卫生间的电缆建议选6平方的铜芯线,因为热水器功率比较大,并且是家用,一次投资终身受益,还有就是给后续追加电气设备留点余量。空开卫生间选40A带漏电保护的,厨房选25A带漏电保护的

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-3-9 08:29:08 | 显示全部楼层
呵呵:老兄我们所述以上内容都是按照行规来配的线和开关,空气开关只能比所选择的导线截流量小或者是相匹配,而不能选择太大,太大了起不了保护作用,线的选择空间较大当然是大点好,前提是只要你不怕花钱,开关的选择是按照你的负载配的,不能盲目的选择。安全第一!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-3-9 08:37:11 | 显示全部楼层
小蜗牛_的 发表于 2013-3-8 12:04
3x10是三根每根十平方毫米,但还要看电缆型号及材质(是铜线还是铝线)。220v负载用功率(多少千瓦)乘3.3估 ...

小蜗牛 的  
          请问您老人家是那一块的版主?有点小建议希望你笑纳,就是以后发帖或者是回帖的时候尽量能把别人求教的问题点给解决掉,说明白一点,别把问题给人家踢回去,版主在那里高就呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-3-9 10:55:38 | 显示全部楼层
小蜗牛_的 发表于 2013-3-9 10:21
建议:
1. 入户3x10铜芯线——2P/63A/C型空气开关(C型最大好像是63A)
2. 卫生间——6平国标铜芯线引入, ...

不错:victory:

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-3-12 09:17:37 | 显示全部楼层
您说的很对,入户3x10铜芯线——2P/63A/C型空气开关
卫生间——6平国标铜芯线引入,2P/40A/C型、带漏保空气开关、
厨房——6平国标铜芯线引入,2P/32A/C型、带漏保空气开关

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-10-24 12:57:02 | 显示全部楼层
天朝农民 发表于 2013-4-13 19:35
厨房建议4平方就够了,你厨房才一个3000W的热水器,在说所有的电器一般都不会同时启动,绝对够了。

那如果要是同时启动了呢,你要害死人的,再说家里都装修好了,天天换线你不烦吗?现在的线本来就不够标准,6平方的线有个5平方左右就已经很不错了!建议谨慎!

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-4 09:37

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表