电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2992|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 变压器高压侧缺相,会反电吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-1 00:04:53 来自手机 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
380V电源,如果缺相,在有负荷的时候,用普通电笔测量三相都有电,最多就是亮度上有细微差别,只能用万用表测量,缺的那一相电会从其他相反会电,那么高压会否也同样有这个问题呢?

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-10-15 21:26:07 来自手机 | 显示全部楼层
会的,前不久高压跌落保险烧了一相,我用高压验电笔测量过变压器高压侧,三个嘴都有电