正文摘要:

为什么将热继电器整定电流提高就不会过载?并不是说提高了电流不会过载,而是热继电器失去了保护的作用,让热继电器得不到过载的信号,用户就会认为负载没有短路,其实有危险存在。热继电器的作用先了解一下热继电器 ...

回复

admin 发表于 2020-4-19 21:03:46
我们明确一下,将热继电器整定电流提高,不是电机不过载了,而是把热继电器过载保护的门槛提高了,电机会失去热继电器的保护,导致电机烧毁。

热继电器的整定电流一般设定为电机额定电流的1-1.15倍,这个根据负载不同可以灵活设置。但在整定电流设定正确的情况下,热继电器保护,首先我们要做的是查找电机过载的原因,解决故障,而不能单纯的只是将热继电器整定电流提高。

下面我们根据热继电器的工作原理来看一下,将整定电流提高,热继电器为什么就不出现过载保护了。我们平时所用的热继电器大部分都是双金属片式的,是利用电流的热效应制成的电学元件,由发热元件、双金属片、触点及一套传动和调整机构组成。它是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电机的过载保护。