如何根据负荷电流选择电流互感器和电流表以及二次导线?

查看数: 3694 | 评论数: 1 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2020-4-8 17:33

正文摘要:

如何根据负荷电流选择电流互感器和电流表以及二次导线? 这个题目进行细化还是有的深挖的,就是怎么选择确保电流互感器的准确度。一旦负载超过其额定容量,误差变大。例如本来用的是 0.5级的电流互感器,结果因为负 ...

回复

admin 发表于 2020-4-8 17:34:01
为了能正确测量负荷电流在选择电流互感器、电流表时应该注意的事项:

1。选择电流表的等级在0.5级。即测量基本误差±0.5。常用的电流表都选择这个等级。如果有特种需要可选择测量精度较高的1.0/1.5/2.5级但价格相对较高。低于±0.5级测量误差较大常规不太采用。

2。选择电流表的量程。电流的最大值应该显示在电流表的中间位置。不应显示在电流表的上限位置附近,也不应显示在电流表的下限位置附近。假设电流最大值是500A,选择电流表量程是1000A。而不应选择电流表的量程600A的。也不选择电流表量程1500A的。
3。选择电流互感器。应该选择与电流表匹配的互感器。即电流表量程规格决定互感器规格。两者切不可弄错,否则在安装通电后会引起测量失误或损坏电流表。目前在安装使用电流互感器时基本首选串心式便于安装,位置一目了然。
4。电流表的二次接线均采用截面2.5㎜2绝缘塑铜单芯线。不得用软线连接。并根据低规要求不得使用多股导线。并不得有接头。
5。电流互感器的二次端必须接地。