电工学习网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

无功补偿的补偿容量是如何确定?

查看数: 6685 | 评论数: 3 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2020-3-31 11:01

正文摘要:

电力网在运行时,电源供给的无功功率是电能转换为其他形式能的前提,它为电能的输送、转换创造了条件,没有它,变压器就不能变压与输送电能,没有它,电动机的旋转磁场就建立不起来,电动机就无法转动,但是,长距离 ...

回复

行者悟空武松 发表于 2020-3-31 15:59:22
无功补偿一直是我学习的一个痛点,始终没能很好的去理解他

admin 发表于 2020-3-31 11:02:30
补偿容量的确定可以根据负荷的最大功率、补偿前的功率因数及要求补偿后达到的功率因数,用下式计算确定:
Q =α*P*(tanφ1—tanφ2)
式中:Q —所需补偿的总无功功率,kvar;
      α—平均负荷系数,取0.7~0.8;
      P —用户最大负荷,kW;
      tanφ1—补偿前平均功率因数角
          tanφ2—补偿后平均功率因数角
或    Q =α*P*q
q —补偿率,kvar / kW (可从附表中查取)

cosφ1
cosφ2
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.50
0.981
1.008
1.035
1.060
1.086
1.117
1.138
1.166
1.192
1.219
1.246
1.276
1.305
1.338
1.368
1.404
1.442
0.51
0.939
0.966
0.933
1.018
1.044
1.070
1.106
1.134
1.160
1.187
1.214
1.244
1.273
1.306
1.336
1.372
1.410
0.52
0.890
0.917
0.945
0.969
0.995
1.021
1.047
1.075
1.101
1.128
1.155
1.185
1.217
1.247
1.277
1.313
1.351
0.53
0.819
0.876
0.903
0.928
0.954
0.980
1.006
1.034
1.060
1.087
1.114
1.144
1.173
1.120
1.206
1.236
1.272
0.54
0.808
0.835
0.862
0.887
0.913
0.939
0.965
0.993
1.019
1.046
1.075
1.103
1.133
1.165
1.195
1.231
1.269
0.55
0.766
0.793
0.820
0.815
0.871
0.8970.859
0.923
0.951
0.977
1.004
1.031
1.061
1.090
1.123
1.153
1.189
1.227
0.56
0.728
0.755
0.782
0.807
0.829
0.859
0.885
0.913
0.939


admin 发表于 2020-3-31 11:01:53
常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar
如果有设备负载的详细资料如有功功率(P),运行时的功率因数(cosφ1)和需要补偿的目标功率因数(cosφ2),则可以直接计算该系统实际所需补偿容量
Qc=P*(tan arccosφ1-tan arccosφ2)

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-6 09:31

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表