1.总闸为C32 和下一级空气开关C32 起跳电流一致...建议更换C60的....(现在你家这是越级跳闸现象)
2 热水器 功率为7500W P=UI.得出额定工作电流约为34.09  34.09>开关C32   引起跳闸很正常
3 为何使用时间一长就出线跳闸现象  因为时间一长就 达到了热水器额定工作功率7500W 此时电流较大,发生跳闸
4 建议把C32的空气开关换成C40的漏电开关