从事电工专业多年,工作中遇到的问题也不少,电工最头疼的事我觉得就是绝缘问题,绝缘电阻测量不合格,不能进行送电,也不敢送!后续工作就更无法进行开展。
之前在一项目施工中遇到了一个问题是很头疼的!就是低压配电柜在施工完成后,进行送电时,母线绝缘电阻不合格,一相绝缘对地低,断开所有断路器,空开,保险,测量还是地,具体绝缘值忘记了,另外两项无穷∞,就着一相低,10几面盘柜挨个检查,从母线到断路器,一次,到二次,所有能跟这个母线接触到的地方都检查了一遍,没发现问题,很是头疼!最后我想应该还是哪个地方没有检查到,疏忽了。所以又检查了一遍!不留死角!把每个盘柜母线与断路器连接处用手摸了一遍!最终在一个母线与断路器螺丝连接处的缝隙里摸到一个螺丝!这个地方太隐蔽了,正面看不到,盘柜左上侧,拿手摸才能摸到!估计是安装过程中遗留下来的螺丝,问题找到了,拿掉螺丝后绝缘测试合格! |
|