[求助帖] 三相异步电动机启动就跳

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-1-3 10:45:57 来自手机 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相异步7.5千瓦电机带气泵用的40A空开下接接触器继电器压力开关启动就跳从空开直接电机也跳但用数字万用表测量电机断电状态下对地绝缘没问题三组线圈电阻一样蜂鸣档测互通是什么原因跳闸的呢?请高手指点谢谢

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-1-3 15:12:29 来自手机 | 显示全部楼层
补充一下冷起动不带气泵也跳热了就好了一天没事

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2020-1-3 20:55:46 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢诸位费心了没有摇表不过估计是线圈在大电流情况下有轻微漏电40A上面有160A的漏电保护器也跳漏保是德力西三段可调的

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2020-1-3 20:58:21 来自手机 | 显示全部楼层
估计是线圈在启动大电流情况下漏电没有摇表也就这样了谢谢大家帮忙

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2020-1-3 21:01:55 来自手机 | 显示全部楼层
调到最大就好了转起来在恢复到最小也没事了