空气开关C型与D型如何选择

查看数: 4599 | 评论数: 1 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2019-10-27 21:35

正文摘要:

您所说的C型D型实际是指空开的脱口曲线,根据使用的场合选择不同的类型;下面我们先简单认识空气开关的使用场景对应的曲线。 国际上通用的脱扣特性(曲线)有:A、B、C、D脱扣特性。A特性:2倍额定电流,很少用,一般 ...

回复

admin 发表于 2019-12-6 18:17:08
空气开关脱扣器一般分B型、C型、D型。其中,
1. B型空开用于变压器二次线路保护,瞬时脱扣电流为3-5倍额定电流。
2. C型空开用于建筑照明线路保护,瞬时脱扣电流为5-10倍额定电流。
3. D型空开用于电动机及动力线路保护,瞬时脱扣电流为10-20倍额定电流。
注:瞬时脱扣电流是指能让空开瞬间跳闸的电流大小。
比如,一个脱扣器为C型、额定电流为32A的空开。当实际电流超过32A时,他并不会马上跳闸,而是要过一段时间。如果实际电流远远超过32A,比如5倍(5*32=160A)时,空开就会瞬间跳闸,一般动作时间在0.02秒以内。
开关为啥要这样设计呢?
因为设备启动的时候,启动电流一般都比额定电流大很多。短时间的过载并不会造成设备和线路损坏,只要温升不超过规定温度,它是允许的。但是当线路出现严重过载时,比如短路。这时,开关必须马上断开,否则电线和设备就会因发热烧毁。