电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3826|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 2000平米火锅店主电缆问题!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-10-9 20:17:48 来自手机 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人装修一火锅店,2000平米左右,主电缆4*240铝电缆,配电柜电源为400A,单体800w电磁炉76台,5匹空调25台(最大输入电流12A,最大输入功率6800w),10台按摩椅,厨房预留20kw,灯光其它预留20kw!剩下的桌子都用天然燃气!发电机350kw,哪位大神能帮个忙,请问4*240电缆能否承受?问过几个电工,2个回答绰绰有余,有2个回答不行!
还有350发电机得配多大电缆?

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-10-11 08:59:27 来自手机 | 显示全部楼层
25台5匹空调,380V的有没有算进去?店里的供暖没有其它,只用空调!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-10-12 22:09:35 | 显示全部楼层
恐龙 发表于 2019-10-11 17:18
有,不过没有算按摩椅子在内,那玩意俺这辈子都没坐过,所以不知功率,不过想来不大,可以抛却,再多说一 ...

大哥,25台空调你给我算了多少KW?按摩椅可以忽略!厨房图纸今天刚回来,厨房双门展示柜220V/1kw共13台,平台雪柜220v/0.5kw还有各种灶和汤锅共17台,开水器380V/9kw开水器一台,2.5kw消毒柜和炸炉共3台,制冰机0.75kw共2台!前期预算20KW,现在超了.

回复 支持 反对

使用道具 举报