[求助帖] 2000平米火锅店主电缆问题!

[复制链接]
楼主
发表于 2019-10-10 08:36:40 | 显示全部楼层
应该问题不大,原因为:1、总功率:P=60.8+34+20=114.8KW;总电流:I=114.8/1.7325/380/0.85*1000=205A;3、备注一下我这说的是所有负荷开启时的最大电流,实际情况下不大可能全部开启,除非你的生意特别好,所以在这没有乘以同时工作系数(这个系数小于1);4、YJLV4*240电流额定载流量不小于300A,所以在最大负荷下也足够;5、350kva发电机在经济工作时的输出功率为280kw,也足够了。

回复 支持 反对