正文摘要:

小编收集了一些学员在学习西门子S7-300plc中,普遍遇到的问题,今天和大家分享下,一起来看看这些问题是不是也使你困惑呢? 1、西门子S7-300PLC CPU315-2PN/DP有两个网口,317-2PN/DP却只有一个口,为什么这么设计 ...

回复

admin 发表于 2019-9-16 07:30:59
精确度和对应数值就没有关系。例如S7-300PLC对应数值0~27648,s7-200PLC对应数值0~32000。

其精确度与整个测量的一致性相关,如器件一致性、软件计算一致性。但其准确度也会受到影响。

调理电路器件一致性、模拟量输入信号干扰、A/D转换器精度。

对于PLC的准确度来说,现场用的传感器本身精度不高,PLC准确度再高也是无用。再加上其它因素的介入,PLC的准确度就变得越差。犹如做道数学题目,解答时计算过程出错,结果就会跟着错。

无论PLC精确度如何,例如S7-300PLC的对应数值都是0-27648。因此,它们之间没有必然的关系。

这个对应数值是干什么的?

PLC是一台特殊的计算机,它只认识数字量信号。现场过来的模拟量信号是识别不了,因此在其模拟量输入模块中的AD转换器就负责将送来的模拟量信号变数字量。这个对应数值就是模拟量转数字量得一个固定范围。

其实从现场的物理量信号到PLC要经过两次转换。PLC不能识别模拟量,这里要经过一次转换。然后是模拟量输入模块不能直接识别物理量,这里也要经过转换。因此,现场的转换由传感器实现,PLC的转换由模拟量输入模块中的AD转换器实现。

有时注意看的s7-300PLC模拟量输入模块,它上面会写着多少多少bit。例如8bit、12bit、16bit。这个就是其分辨率,最低能识别的信号是多少。模块上标有的位越高,说明其分辨率越高。从这个角度看,也说明了控制精度的高低。