变压器运行时的电阻实际上是交流状态的电阻,因为变压器是电感设备,若想测量此状态的电阻,则测试装备较庞大,相当费时费力。尽管对同一电阻而言,直流电阻比交流电阻略大,但测试变压器电阻的目的不是为了求其真正的电阻值,而仅仅是为了了解它的状态而已,所以取用变压器的直流电阻来体现其绕组现有状态特征。例如,检查变压器三相绕组的直流阻值是否平衡,以发现绕组的缺陷;检查变压器绕组的焊接质量;检查变压器分接开关触头接触态势等。
测量变压器直流电阻的方法
(1)电桥法。常用单臂电桥(惠斯登电桥)、双臂电桥(凯尔文电桥)两种电桥。当阻值大于0. 19Ω时选用单臂电桥,当阻值小于0.1Ω时则选用双臂电桥。该方法目前逐步被变压器直流电阻测试仪取代。
(2)电压电流法。此方法是用电压表和电流表测量,表头的准确度不低于0.5级。应该注意的是,为了保证测量的准确度,在测量小电阻时应将电流表的测点置于电压表的电源侧,测量大电阻时应将电压表的测点置于电流表的电源侧。
(3)采用专用变压器直流电阻测试仪测量。由于变压器是一个大电感设备,同时既是一个电阻元件,也是一个容性设备。在直流电路中,RCL电路在闭合和断开时会产生过渡过程,需要很长的时间才能达到稳定状态,也就是说测试需要较长的时间才会测得稳定的直流电阻值。变压器的容量越大测试所需时间越长,只有这样才能保证测试值的准确度。因此,根据RCL电路的原理,由于过渡的时间常数r与电路中的R值成反比,当R值越大时,则时间常数r值越小。所以在测量电路中特地串入一阻值较大的电阻,将时间常数r值减小,以便缩短达到稳定状态的时间。当达到稳定状态时,立即将串联电阻退出,从而缩短其测试时间。从测试理论的角度来看,测试的电流越大其测试准确度越高,越能发现潜在故障。但是从变压器的磁路理论角度来看,当测试电流超过5A时,会在变压器铁芯中产生较大的剩磁,这将影响变压器的运行质量。当然这与变压器的容量有关,与变压器选用的铁芯材质也有关。然而不论与那方面有关,均建议选用测试电流不大于SA的测试仪为宜。 |
|