各位师傅好,小白求助

[复制链接]
楼主
发表于 2019-7-11 14:20:27 来自手机 | 显示全部楼层
就我知道的说一下,用10mm2的铜芯线,就用40A的2P继路器,最好用2P,40A漏保。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-7-12 08:42:28 来自手机 | 显示全部楼层
首先确定7000w的功率,电流是7000/1.732/220/0.5=36.74A,你用的是音响里主要是功放和其它因数,实际电流比计算的要大,因此用10平方毫米的铜线(软、硬均可,看是否频繁移动)安全电流是50A,安全功率是8500W,这些指标用断路器C40就够了。以上是我对你问题的理解,有不对的地方请你或网友指正,以便大家提高水平,大家做事都是为了生活。

回复 支持 反对