正文摘要:

这电路图怎接,求大神赐教

回复

学习到老 发表于 2019-6-26 07:33:44
5楼说的太详细了,要是这样都接不来,看来证要回炉了

鹤之羽 发表于 2019-6-23 20:13:13
如果说你只是某个地方看不懂,我可以针对那个地方给你解释一下。你这样问我不知道怎么回答你。这就是一个简单的液位开关控制电路。先看主电路,L1 L2 L3经过空气开关QF来到交流接触器的输入端。交流接触器的输出端接热保护器的输入端。热保护器的输出端接电动机。再来看控制电路。控制电路直接取L1和L2之间的电压380V。从L3开始经过保险FU来到转换开关SA。SA打在中间是停。就是三对触点全部断开。打在右边是手动。就是最下面这对触点接通来到按钮开关SB1。SB1接常闭触点直接通过来到按钮开关SB2。SB2接常开触点。SB2跟交流接触器的常开触点并联。组成自锁电路。经过SB2来到交流接触器的线圈。经过交流接触器的线圈来到热保护器的常闭触点。最后回到L2。这就是一个最简单的交流接触器的自锁电路。按下SB2。交流接触器的线圈得电闭合松开SB2电通过交流接触器自己的常开触点给线圈供电达到自锁的目的。按下SB1,交流接触器的线圈失去电。交流接触器断开。选择开关SA打到左边就是自动。SA上面两对触点闭合。自动也是两个开关控制。一个就是SQ1。就是最底水位。SQ2就是最高水位。SQ1相当于SB1。也是接常闭触点。SQ2相当于SB2接常开触点。也是从L3开始经过FU来到SA,经过SA的第二对触点来到SQ1。经过SQ1分两路。一路到SQ2,一路到交流接触器的常开触点KM。当水位上深到了SQ2。SQ2闭合。电通过SQ2给交流接触器线圈供电。交流接触器自锁。水泵启动抽水。当抽到最底水位的时候SQ1断开。交流接触器线圈失去电断开。水泵停止抽水。至于那几个指示灯就没必要说了吧。

热火朝天 发表于 2019-6-20 17:41:50
它这是两个浮球还是一个,一个会接两个还没弄明白

waz6202 发表于 2019-6-20 14:28:22
首先完成主电路接线,然后,完成控制线路接线。

admin 发表于 2019-6-20 12:46:56
就是典型是液位开关接线图,你想怎么接就怎么接,只要能够实现图上功能