PLC是如何处理模拟量的?

查看数: 11145 | 评论数: 1 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2019-4-19 12:37

正文摘要:

plc如何处理模拟量,PLC的模拟量有输入和输出,PLC的基本单元不能直接接模拟量,需要添加AD和DA扩展模块进行转换。 1、模拟量输入控制 从PLC中的DA模块输出电压、电流信号用于控制变频器、压力调节阀等设备 ...

回复

admin 发表于 2019-4-19 12:37:59
模拟量输入信号有非标准的0-20mA和标准的4-20mA两种模拟量输入信号,它们之间是存在比例换算关系的。假设是模拟量输入信号0-20mA,那么在S7-200CPU内部对应的数值是0-32000,假设是模拟量输入信号4-20mA,那么在S7-200CPU内部对应的数值是6400-32000。其实明白在S7-200内部不是得到在0-32000之间的数值,而是要得出具体物理量数值,如P、T L、F或是对应物理量占量程的百分比。
牢记模拟量输入通用比例换算公式;换算结果output、换算对象input、换算结果上下限Osh Osl、换算对象上下限Ish Isl。即output=[(Osh-Osl).(lnput-lsl)/(lsh-lsl)]+Osl。此时就要建立子程序,然后在把它定义为库指令。以后用的时候随时可调用此指令到不同的控制程序中。