正文摘要:

有哪位师傅知道电流互感器与电动机保护器怎么样链接,最好是有接线图。谢谢

回复

zwpcool 发表于 2019-4-4 16:48:30
哦,那你这个是自耦降压启动,你可以参照这个原理,基本都差不多,图上QF就相当于柜子里面的闸刀,KM1相当于中间最左边的,KM2是最右边的,KM3是中间的!加上综保和流互参照第三个彩图,就是不知道和你这个一样不?可以参考下!

1554366587(1).png (114.66 KB, 下载次数: 607)

1554366587(1).png

1554366671(1).png (29.78 KB, 下载次数: 542)

1554366671(1).png

1554367491.jpg (370.5 KB, 下载次数: 623)

1554367491.jpg

501704404lpj 发表于 2019-4-4 16:07:27
刀开关左边那个就是保护器,互感器在背面三个,这个110Kw自耦启动柜

zwpcool 发表于 2019-4-4 13:48:10
501704404lpj 发表于 2019-4-4 12:39
这一种的,有三个电流互感器

没看明白你说的那个,综合保护器是不是左上角刀闸附近长方形白色的那个?最下面三组线圈的看着像个铁芯式电抗器,你这是不是控制的高压电机?要是的话估计就是高压电动机串电抗器降压启动!不知道你这里的电流互感器是那个?能把综保和互感器单独拍下不?

zwpcool 发表于 2019-4-4 11:14:42
综合保护器配合交流接触器使用,【在正常工作的线路中】保护器有四个接线柱,1,2是电源与接触器线圈并联,3,4是开关,串联在控制回路中即可。再用表测额定电流,调适保护器检测电流,已达到预期的效果。接完要根据型号什么的调保护器保护值!就这四根线接线还需要接线图么?或许有些是保护器实物中标的1和2是保护器的输入电压,保护器的2和3是接触器的线圈,一般盖子上都会有个简单的接线图!

恋曲90 发表于 2019-4-3 15:13:48
这也太笼统了吧,什么型号的电机保护器。电机保护器的型号很多的