75kw电动机以前是可以正常运行,现在运行一段时间就跳闸,检查电机接头无松动、无发黑,就以为空开坏了,更换一个额定电流的新空开,试机还是跳闸。开始40分钟左右跳一次,现在10分钟左右跳一次。电缆沟有老鼠出没,不知道是不是给老鼠咬伤绝缘皮,造成跳闸,电缆是单芯电缆,三条拉电。请求哪位高手帮忙解答。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-3-15 08:38:10 来自手机 | 显示全部楼层
电机带的是轻负载水泵,上次换了热继电器,用了5天左右,现在又跳了一次。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-3-15 08:41:07 来自手机 | 显示全部楼层
用兆欧表测电机、电缆的绝缘阻值都大于0.5兆欧,所以更换了热继电器。现在还跳,不知道怎么回事

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2019-3-16 10:46:08 来自手机 | 显示全部楼层
水泵电机发热,电机运行正常

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2019-3-21 19:06:16 来自手机 | 显示全部楼层
轴承没事,有两相电流122,一相114。不带电机运行控制部门也会跳,已经换了空开、热继电器、时间继电器也换了,今天还是跳闸。