正文摘要:

微信用户求助:里所有电器全部断电以后,断路器还反复跳闸,是什么原因,怎么解决? 对于这种情况,分以下几步检查。 第一步,检查空开接线 在断电情况下,把所有空气开关进线出线,用手挨个拉一拉,拽一拽,看有 ...

回复

秋风扫落叶 发表于 2019-3-9 16:11:28
楼主您好,我朋友家有个情况是卧室插座回路跳闸,两天左右跳一次,我拿摇表摇的线路100M欧,把所有的插头拆开线头有点多包了胶带,然后把漏电保也给换了,结果还是跳闸,能给分析分析吗?

admin 发表于 2019-3-8 10:55:14
第一步,检查空开接线
在断电情况下,把所有空气开关进线出线,用手挨个拉一拉,拽一拽,看有无虚接虚压现象。如果存在虚接虚压现象会长时间打火,从而烧坏开关内部元器件。
第二步,检查空开大小并改换跳电的空开
检查空开大小,并改换经常跳电的那只,负荷不够,长时间超负荷运行也有可能烧毁开关内部元器件,更换后再看结果。
第三步,如果以上处理后还存在问題,可以肯定,线路坏了。