万用表测试
1.万用表选择750V~(交流电压)档,分别测试每一组插座上的两个插孔——二孔插座的左右两个插孔,或者三孔插座最底下的两个插孔。
对比每一组数据,其中有一组电压较高,证明该插座零线与地线接反了。
2.测量同一组插座中的三个插孔之间的电压(依然是750V~档)——A,B,C三个插孔,其中C插孔是最顶端的那一个。测量AB,AC,BC之间的电压,其中有一组数据为零或者很小(比如BC为0),舍弃该组数据,剩下两组进行对比。
正常情况下,AB电压应该小于AC电压。如果AB电压大于AC电压,则零地线接反了。
原理:地线上的点位始终为0,零线虽然也做了接地,但是由于潮湿、距离等各方面原因,实际应用中几乎不会完全为0。电位差越大,所测得电压越大——火线上的电位是一定的,因此火线与地线之间的电压,一定比火线与零线之间的电压大。
相位仪
装修验收时常用工具,主要功能之一就是测量电线顺序有没有错误。
合闸后直接把相位仪插到插座上,根据相位仪上面灯光的亮灭顺序,对照说明书,判断插座的接线是否有问题。 |
|