变频器IGBT更换维修测试过程

查看数: 4019 | 评论数: 0 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2019-2-23 21:48

正文摘要:

下面分享这台安邦信G9/11KW变频器维修案例 故障原因:IGBT模块坏 第一步:将模块拆出来 至于怎么拆,正常是用锡枪把管脚焊锡吸干净,模块可以完好无损拆出来。 也可以破坏性直接把脚剪断再把孔处理干净。 第二步 ...