24V开关电源,故障现象:输出20v,调节范围16-20V,电压偏低,能调节,更换了c18   1微法的电解电容,故障依旧,请问各位大师,应该是哪里的故障

回复

AV5YW 发表于 2019-2-18 21:49:47
学习学习,开关电源我也不懂。看了楼主的解说,以后也可以解决了。

飞翔鸟me 发表于 2019-1-27 22:58:18
今天我也把那个电位器短接了一下,没想到居然达到了27V,果断把它换掉。那个开关电源又恢复正常了。谢谢楼主分享技巧。

飞翔鸟me 发表于 2019-1-26 21:10:33
pjjttws 发表于 2019-1-26 17:58
已经修好,电位器把我给坑了,调节电位器电压输出有变化,所以没考虑它的事。偶尔短接了一下电位器,电压变 ...

我也有一个开关电源,输入只有9V左右,自己找了半天,也没找出什么问题所在(主要还是自己的水平有限),我也换一个电位器试试。

pjjttws 发表于 2019-1-26 17:58:11
已经修好,电位器把我给坑了,调节电位器电压输出有变化,所以没考虑它的事。偶尔短接了一下电位器,电压变成27V了,更换电位器,问题解决,调整到24V