松下浴霸接线问题?

查看数: 4040 | 评论数: 2 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2019-1-18 09:00

正文摘要:

本帖最后由 gao695600808 于 2019-1-18 09:02 编辑 一个图是客服给的接线图   另一个图是我预想的安装图  这么安装会有问题么 不接全级开关只接led开关

回复

吴师 发表于 2019-1-25 23:07:01
手画图的G接错插头位置了!建议重新设计

muziye6187 发表于 2019-1-19 07:23:01
客服给的图纸中全级开关,有断电保护作用,不用的时候断掉电源,维修时断电。按照客服给的图纸,浴霸灯附近应该有需要常供电的元气件,像遥控接受器的主板。你所画的接线图所包含的问题是,你家照明灯路跟用电插座路是否是一个空开控制。现在一般楼房都会把照明用电与插座用电分开,照明用电用的单P控制,插座用电用的带漏电空开。安你画图纸的接法会出现漏电空开跳闸现象(原因在浴霸灯的零线上面)