发布时间: 2019-1-15 18:53

正文摘要:

下两图过热保护器接法的作用是什么?

回复

pjjttws 发表于 2019-1-30 11:51:10
终于请教到了,是延迟型(带饱和电抗器)用于起动时间长的电动机负载。防止热继电器误动作。

zwpcool 发表于 2019-1-23 08:34:29
wangzhg2970 发表于 2019-1-16 09:39
过载保护,但1图中保护定值不对,应按电机额定电流的1.1倍设定。二图没看明白

对!图感觉都有问题,风机额定电流49A,热继电器那里显示45A这能正常工作?

pjjttws 发表于 2019-1-24 09:34:51
zwpcool 发表于 2019-1-23 08:34
对!图感觉都有问题,风机额定电流49A,热继电器那里显示45A这能正常工作?

热继电器是可调范围的,标注的只是最小值

pjjttws 发表于 2019-1-27 11:35:42
吴师,请教一下这是啥原件?头一次见

1.jpg (139.8 KB, 下载次数: 630)

1.jpg

吴师 发表于 2019-1-25 22:25:48
你圈里画的只是一个双金属发热件,它有电流经过会发热弯曲推动触点进行闭合断开。这就是热继电器原理

pjjttws 发表于 2019-1-24 09:37:21
夜幕听雨 发表于 2019-1-16 11:02
就是圈起来和划线部分的接法的作用不懂?

热继电器两边的是啥东西?这个东西是导通的吗?应该不是直通的吧?

pjjttws 发表于 2019-1-23 11:03:16
夜幕听雨 发表于 2019-1-16 11:02
就是圈起来和划线部分的接法的作用不懂?

热继电器两边是啥东西?头一次见,应该不是和热继电器一体的吧?

恋曲90 发表于 2019-1-18 12:21:21
如果有二次图纸,能发一张最好

wangzhg2970 发表于 2019-1-16 09:39:31
过载保护,但1图中保护定值不对,应按电机额定电流的1.1倍设定。二图没看明白

恋曲90 发表于 2019-1-16 06:37:12
应该有二次接线图,最复杂的那个应该是双速电机,热继电器放在断路器下接触器上