[求助帖] 电容补偿柜一直烧毁,跪求大能帮忙分析一下呀

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-1-3 20:53:50 来自手机 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
160kva下来的低压电,供给单台30kw的电锅炉两台,单台26kw的电锅炉一台共三台锅炉合并功率86kw,总共供了12台补偿柜,其中有4台是百分之三十容量补偿的,剩下8台是百分之四十补偿的。
现在出现了两台补偿柜烧毁的情况,是从电容的接线上端开始烧的,第一台烧的只剩了电容,电容没有鼓包现象,线径也都是足够的。第二台烧的就是图片上看到的,而且烧的都是补偿了百分之四十容量的柜子,怀疑不是柜子质量问题。
现已知电锅炉的品牌名叫~智能相变蓄能超导热水机,采用了电制热加热和真空超导加热介质,智能自动功率调节,变速循环泵。柜子的电容是自愈式电容,搭配交流接触器和自动无功补偿装置,没有安装滤波器和电抗器。
跪求各位大能一起帮忙分析看看呀,头发都愁掉了,在线急等,谢谢了~~~

mmexport1546518615325.jpg (228.84 KB, 下载次数: 886)

mmexport1546518615325.jpg

mmexport1546518604269.jpg (174.1 KB, 下载次数: 763)

mmexport1546518604269.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-1-6 13:35:20 来自手机 | 显示全部楼层
你好,要不要考虑谐振这种情况?今天又烧了一台125kva的

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-1-11 01:29:06 | 显示全部楼层
zwpcool 发表于 2019-1-7 10:46
你这个线径选择估计有点细了,虽然不知道你这个是多大线径,但是从图片上看是16平方的可能性大,160千乏的 ...

你好,一台200的柜子也烧了,还是铝排走线的
今天又一台160的柜子空开跳闸,摸着线的时候发烫,这会是谐波的原因嘛?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2019-1-12 23:44:26 来自手机 | 显示全部楼层
前面线发热空开跳闸,但是后面每相加了根线后又不跳闸了,这是线径小了?还是之前的线被谐波损坏了?线用的35平方的bv线,带的86kw电加热锅炉