[求助帖] 电容补偿柜一直烧毁,跪求大能帮忙分析一下呀

[复制链接]
楼主
发表于 2019-1-4 13:22:32 | 显示全部楼层
十有八九是你这线选择有问题,线径小了是一方面,还有一方面是线的电压等级太低!比如电压是690V的你用的耐压等级500V的线!

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-1-7 10:12:43 | 显示全部楼层
你这个估计是无功补偿装置的事了。有功决定频率,无功决定电压。无功过补偿将导致电压升高。可能造成系统工作在最高运行电压之上,形成工频过电压。这对系统的绝缘是不利,也会造成诸如避雷器的荷电率上升,老化加快。看你到什么程度,目前我国规程规定系统的工频过电压(110kv及以上中性点直接接地系统)变电站为1.3倍 线路为1.4倍。你这个很大可能是容性无功过补,你没看下你这个功率因数多少?搞不好你这个本来要投感性无功,结果你一直投容性无功,或者比如只投100千乏,结果你投了200千乏甚至更多导致电压上升,绝缘损坏,烧电缆,烧设备等等!你这个和谐振没关系的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-1-7 10:46:07 | 显示全部楼层
你这个线径选择估计有点细了,虽然不知道你这个是多大线径,但是从图片上看是16平方的可能性大,160千乏的电容按百分之40投电流也是很大的!电压要是380V的电流估计过百了!电缆最少也得个35平方铜芯的,要是铝芯的最少得50平方的!要考虑过流电缆线径还得大一号!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-1-22 08:26:24 | 显示全部楼层
找你这么说就是线径细的原因导致的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-1-22 09:21:41 | 显示全部楼层
不排除和谐波有一定的关系,要考虑谐波对电缆的影响的话实际所用的电缆线径要比计算出来电流以后选的理论线径至少大一个线号,个人建议防止这种情况的再次发生找专业人员看加个电抗还是串个电感什么的!