你这个估计是无功补偿装置的事了。有功决定频率,无功决定电压。无功过补偿将导致电压升高。可能造成系统工作在最高运行电压之上,形成工频过电压。这对系统的绝缘是不利,也会造成诸如避雷器的荷电率上升,老化加快。看你到什么程度,目前我国规程规定系统的工频过电压(110kv及以上中性点直接接地系统)变电站为1.3倍 线路为1.4倍。你这个很大可能是容性无功过补,你没看下你这个功率因数多少?搞不好你这个本来要投感性无功,结果你一直投容性无功,或者比如只投100千乏,结果你投了200千乏甚至更多导致电压上升,绝缘损坏,烧电缆,烧设备等等!你这个和谐振没关系的!
|
|