你搞错没有?电锅炉是产热水还是产蒸汽的?发热管是电阻性负载,用得着电容器功率补偿吗?烧东西是意料之中的啦 建议基础知识 |
个人觉得,十二楼说的有道理,电锅炉是电阻负载,为何加上电容补偿柜? 那不就超前过负载么? 电压高了,肯定烧坏东西呢? 个人意见,请指正! |
新手报到,前来灌水,字数二十,搞定那分 |
不排除和谐波有一定的关系,要考虑谐波对电缆的影响的话实际所用的电缆线径要比计算出来电流以后选的理论线径至少大一个线号,个人建议防止这种情况的再次发生找专业人员看加个电抗还是串个电感什么的! |
找你这么说就是线径细的原因导致的。 |
前面线发热空开跳闸,但是后面每相加了根线后又不跳闸了,这是线径小了?还是之前的线被谐波损坏了?线用的35平方的bv线,带的86kw电加热锅炉 |
这是谐波搞得鬼。其实这种设备本身功率因数很高,没必要加低压补偿。一定要加补偿,必须有谐波滤除电抗器。 |
zwpcool 发表于 2019-1-7 10:46 你好,一台200的柜子也烧了,还是铝排走线的 今天又一台160的柜子空开跳闸,摸着线的时候发烫,这会是谐波的原因嘛? |
你这个线径选择估计有点细了,虽然不知道你这个是多大线径,但是从图片上看是16平方的可能性大,160千乏的电容按百分之40投电流也是很大的!电压要是380V的电流估计过百了!电缆最少也得个35平方铜芯的,要是铝芯的最少得50平方的!要考虑过流电缆线径还得大一号! |
你这个估计是无功补偿装置的事了。有功决定频率,无功决定电压。无功过补偿将导致电压升高。可能造成系统工作在最高运行电压之上,形成工频过电压。这对系统的绝缘是不利,也会造成诸如避雷器的荷电率上升,老化加快。看你到什么程度,目前我国规程规定系统的工频过电压(110kv及以上中性点直接接地系统)变电站为1.3倍 线路为1.4倍。你这个很大可能是容性无功过补,你没看下你这个功率因数多少?搞不好你这个本来要投感性无功,结果你一直投容性无功,或者比如只投100千乏,结果你投了200千乏甚至更多导致电压上升,绝缘损坏,烧电缆,烧设备等等!你这个和谐振没关系的! |
你好,要不要考虑谐振这种情况?今天又烧了一台125kva的 |
电工学习网 ( )
GMT+8, 2024-5-4 05:08