发表于 2019-1-22 09:48:34 来自手机 | 显示全部楼层
其实不是这样。在无负载的情况下,火线对地,产生漏电流引起跳闸,零线对地无电压不产生漏电流不会跳闸。有负载时,负载有接地线的情况下,在火线侧对地,相当于短路,跳闸,在零线侧接地,则漏电流超值跳闸。负载无接地线时,火线侧接地,会产生漏电流跳闸,在零线侧接地,则可能漏电流达不到定值,不引起跳闸。


回复 支持 反对