额定容量100千伏安的变压器,能带100千瓦的负载吗?

查看数: 14395 | 评论数: 2 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2018-10-18 10:19

正文摘要:

微信用户求助:额定容量100千伏安的变压器,能带100千瓦的负载吗? 变压器的额定容量100千伏安指的是变压器的视在功率,而我们所说的千瓦实际上说的是有功功率,这二者之间是有很大的区别的,不能混为一谈; 变压 ...

回复

房建强 发表于 2018-10-20 09:23:33
加电容补偿就能到75千瓦

大嘴喵喵 发表于 2018-10-19 15:21:25
不能,最多只能带60到70个千瓦!