求助,家里插座的一个问题,多谢!

查看数: 4049 | 评论数: 6 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2018-7-16 21:30

正文摘要:

本帖最后由 jakielee 于 2018-7-16 21:54 编辑 1、厨房插座,单独一个空气开关管理A 2、厨房冰箱,单独一个空气开关管理B 3、两个的火线、电线应该是独立的,因为两个空气开关;地线好像是在一起的(不懂怎么测 ...

回复

喜欢金融的电工 发表于 2018-9-13 10:37:32
电器插座为啥选择的是空开而不是漏保?旁边微亮是感应电。

nm_ab 发表于 2018-9-12 00:14:53
零线回路分开。。。。

房建强 发表于 2018-8-5 23:04:57
看回路长距离并行可能是感应,不然查零线虚接

jakielee 发表于 2018-7-20 23:52:16

谢谢!
2个插座是分开对应2个空气开关的
从插座上看,只有地线是一起的
是不是在空气开关哪里,零线是一起了?

房建强 发表于 2018-7-20 13:07:17
零线回路分开,

jakielee 发表于 2018-7-18 09:14:10
求指点,谢谢,或者教我一个测试方法也可以

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-6 04:22

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。