零线和地线直接接一块,可以正常使用吗?

查看数: 13922 | 评论数: 2 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2018-4-20 07:34

正文摘要:

微信用户求助:零线和地线直接接一块,可以正常使用吗? 一般来说低压配电网中,输电线路多采用三相四线制供电,分别用A,B,C和N表示,其中ABC为相线,N为中性线。在我们民用线路中往往会增加一条PE接地保护线以防触 ...

回复

酷乐 发表于 2018-4-21 16:59:10
以前的老配电系统基本上都是把零线和地线接在一起。

admin 发表于 2018-4-20 07:35:05
国家规定,现在的社区供电是所谓的三相五线制,就是TN—S系统,也就是接零保护线(PE线)独立,要求在无故障时,接零保护线(PE线)无电流流过,因为接零保护线(PE线)和工作零线(N线)是分开的,三相五线制目前有两种做法,第一种做法,把接零保护线 直接拉到变压器处,和变压器的中性点接地相连,第二种做法是改造的三相五线制,把三相四线制的工作零,在入户处和大地相连,并作良好的接地系统,再由接地系统引出一根线,作为接零保护线(PE线)第二种做法是在社区改造三相四线制为三相五线制时使,第二种做法,配电室和用户之间,无法使用漏电断路器,因为零线电流(三相不可能平衡,必有零线电流存在)有一部分电流是由工作零通过断路器流回变压器中性点的,同时还有一部分电流,通过大地,不经过断路器,回到变压器的中性点,由于变压器的中性点接地,如果装有漏电断路器,漏电断路器会认为这部分电流是漏电,所以根本就合不上门闸,您问的是零线和地线接在一起能不能工作?首先,在我们的TN—S系统里,应该没有地线的概念,地线的概念是,在中性点不接地的系统中,设备的金属外壳以大地相连,叫做接地保护,接地保护原理我们这里不说了,在我们的TN—S系统里,用的是接零保护,您是问接零保护线和工作零线能不能接在一起?外线来的工作零线和火线 ,通过漏电断路器接入您的系统里,外线来的接零保护线,直接接入您的系统里,并且和您的设备金属外壳相连,这根线绝对不允许,和您配电盘之下的工作零线相连,如果配电室,没有通过漏电断路器供电,这根线(保护零线)可以和您配电盘之上的外来工作零线相连,如果配电室,用的是漏电断路器供电,工作零线和保护零线,除了在配电室和变压器的中性点相连外,其它再任何处都不允许相连。