数字式万用表测量注意事项

查看数: 6545 | 评论数: 1 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2018-4-17 17:07

正文摘要:

     ①测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。数字万用表具有自动转换极性的功能,测直流电压时不必考虑正、负极性。但若误用交流电压挡去测量直流电压,或误用直流电压挡去测量交流电压 ...

回复

admin 发表于 2018-4-17 17:07:42
    ①测直流电压。将电源开关拨至“ON”(下同),转换开关拨至“DCV”范围内的合适量程(应选比估计值大的量程挡),如果预先无法估计被测电压的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置(下同)。将红表笔插入“V·Ω”孔内,黑表笔插入“COM”孔内,再把DT - 830型数字万用表与被测电路并联,即可进行测量。但量程不同,测量精度也不同。例如,测量一节1. 5V的干电池,分别用“2V”、“20V”、“200V”、“1000V”挡测量,其测量值分别为1.552V、1.55V、1.6V、2V。所以不能用高量程挡去测量低电压。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。

    ②测交流电压。将表笔插入“V·Ω”孔内,开关拨至“ACV”范围内的合适位置,表笔插孔与直流电压的测量一样,要求被测电压频率为45~ 500Hz(实测约为20~1kHz)。交流电压无正负之分,测量方法与测量直流电压相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。

    ③测直流电流。量程开关拨至“DCA”范围内的合适挡,红表笔接“mA”孔(< 200mA)或“10A,,孔(>200mA),黑表笔接“COM”孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入“10A”插孔,并将转换开关打到直流“10A”挡;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入“200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。

    ④测交流电流。转换开关拨至“ACA”范围内的合适挡,表笔接法同测量直流电流。

    ⑤测量电阻。转换开关拨至“Ω”范围内的合适挡,红表笔改接“V·Ω”孔。200Ω挡的最大开路电压约为1. 5V,其余电阻挡约为0.75V。电阻挡的最大允许输入电压为250V(DC或AC),这个250V指的是操作人员误用电阻挡测量电压时仪表的安全值,决不表示可以带电测量电阻。将表笔接在电阻两端金属部位,测量中可以用手接触电阻,但手不要同时接触电阻两端,这样会影响测量精确度。读数时,要保持表笔和电阻有良好的接触;在“200”挡时单位是“Ω”,在“2k”到“200k”挡时单位为“kΩ”,“2M”以上时单位是“MΩ”。

    ⑥测量二极管。用数字万用表可以测量发光二极管和整流二极管。测量时,转换开关拨至标有二极管符号的位置,红表笔插入“V·Ω”孔,接二极管正极;黑表笔插入“COM”孔,接二极管负极。此时为正向测量,若二极管正常,测锗管时显示值为0.150~0. 300V,测硅管时显示值为0.550~0.700V。进行反向测试时,二极管的接法与上相反,若二极管正常,将显示出“1”;若二极管已损坏,将显示“000”。

    ⑦测三极管的HFE值。根据被测三极管的类型(PNP或NPN)的不同,把转换开关转至“PNP”或“NPN”处,再把被测管的三个脚插入相应的e、b、c孔内,此时,显示屏将显示出HFE值的大小。

    ⑧判断三极管电极。表笔插位同二极管。先假定A脚为基极,用黑表笔与该管脚相接,红表笔与其他两脚分别接触;若两次读数均为0. 7V左右,再用红笔接A脚,黑笔接触其他两脚,若均显示“1”,则A脚为基极,且此管为PNP管,否则需要重新测量。

    集电极和发射极可以利用“HFE”挡来判断:先将转换开关打到“HFF”挡,HFE挡位旁有一排小插孔,分为PNP和NPN管的测量。前面已经判断出管型,将基极插入对应管型b孔,其余两脚分别插入c,e孔,此时可以读取数值,即β值;再固定基极,其余两脚对调。比较两次读数,读数较大的管脚插入位置与表面c,e相对应。

    ⑨MOS场效应管的测量。N沟道的有国产的3D01、4D01,日产的3SK系列。G极(栅极)的确定可利用万用表的二极管挡。若某脚与其他两脚间的正反压降均大于2V,即显示“1”,此脚即为栅极G。再交换表笔测量其余两脚,压降小的那次测量中,黑表笔接的是D极(漏极),红表笔接的是S极(源极)。

    ⑩检查线路的通、断。转换开关拨至蜂鸣器挡,红、黑表笔分别接“V、Ω”和“COM”。若被测线路电阻低于规定值(20±10n),蜂鸣器可发出声音,说明电路是通的。反之则不通。由于操作中不需读出电阻值,仅凭听觉即可作出判断,所以利用蜂鸣器来检查线路,既迅速又方便。