天朝农民 发表于 2018-5-23 14:31:07
图纸上的触点画错了,图上的是常开触点,不是延时闭合常开。

490224357 发表于 2018-5-23 09:41:42
按下sb1,指示灯亮,ka1线圈和kt1时间继电器同时得电,ka1的常开触点闭合自锁且kt1开始开始计时;
时间到,kt1的常开触点闭合,指示灯亮,ka2线圈和kt2时间继电器同时得电,ka2的常开触点闭合自锁且kt2开始计时;
时间到,kt2的常开触点闭合,指示灯亮,ka3线圈和kt3时间继电器同时得电,ka3的常开触点闭合自锁且kt3开始计时;
时间到,kt3的常开触点闭合,指示灯亮,ka4、ka1线圈和kt1时间继电器同时得电,ka1的常开触点闭合自锁且kt1开始计时;
以此循环启动反复动作