请大神看看这个调速控制电路图是不是有错误?

查看数: 3982 | 评论数: 6 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2018-4-1 14:54

正文摘要:

这个图是在化学工业出版社出版的《电工从入门到精通》里第277页看到的,总感觉这个图有错误(我认为时间继电器控制的常闭KT-2常开KT-1错了。如果按图上的来操作,那么在启动高速的时候,手就要一直按着SB2不松开直到 ...

回复

374931398 发表于 2018-6-6 06:43:29
490224357 发表于 2018-6-5 08:10
KT1-1怎么是通电延时闭合开关呢,不应该是瞬间闭合开关吗?

你好好理解下时间继电器构造及工作原理。

490224357 发表于 2018-6-5 08:10:07
KT1-1怎么是通电延时闭合开关呢,不应该是瞬间闭合开关吗?

点评

你好好理解下时间继电器构造及工作原理。  详情 回复 发表于 2018-6-6 06:43

374931398 发表于 2018-5-31 08:10:41
图上的KT-1符号画错了,应该是通电瞬间闭合触点。

孙扩 发表于 2018-4-3 10:13:41
太繁琐了,有的不必要就不要连了

孙扩 发表于 2018-4-3 10:12:24
km4那是什么东西,没看懂

金刚葫芦娃 发表于 2018-4-1 21:53:08
难道就没有一个人帮我解决一下困惑吗?