一个100断路A 下面接2个电机 分别1kw和15kw 请问这样接线 15kw电机启动额定电路是30A 那电线电流不是很大吗?这样1kw电机不会烧坏吗? 为什么不会烧坏?

回复

xnlbin 发表于 2017-12-18 15:35:31
电流有限走线路啊,小功率电机电阻比线路高N多,自然没事

897024208 发表于 2017-12-17 18:36:43
对于1KW电机断路器选型不合适,100A的断路器各项瞬时动作整定值大,当小电机发生故障时不能及时动作,起不到保护作用,尽量选取容量相匹配的断路器

王栋春 发表于 2017-12-17 18:31:54
唉,楼主还是看看书再说了            