发表于 2017-11-24 07:54:57 | 显示全部楼层
你的这幅图有问题,能完整的上传吗?

点评

这是我公司已经调试完成的图,已经使用了将近5年了。  详情 回复 发表于 2017-11-24 10:57

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-11-26 07:04:05 | 显示全部楼层
你发的这份图,应该有KO和K2的作用说明的,还有,M1和Q1是什么元件,这些都要弄清楚才能分析!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-11-28 08:50:19 | 显示全部楼层
上电后,K0和K2同时得电,K0常闭触点断开,Y1不得电,到了延时启动完成后,K0和K2断开,Y1得电启动,从图上看大概就是这样一种情况。