高压柜合闸回路问题

查看数: 8416 | 评论数: 12 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2017-11-23 14:21

正文摘要:

大家好,我是工厂维修电工,之前与掉了一个问题,想了很久都没有想清楚,请大家帮忙,话不多说,上图。 问题:这是一个自耦降压启动方式的6L柜的高压柜合闸回路,启动过程中是绿灯一会亮,一会不亮。拆开断路器后发 ...

回复

15805530350 发表于 2021-9-9 07:39:00
线圈上了一点油就好了?欠压线圈是把电信号转为机械信号,给其它电气信号。我认为

朽木也可雕 发表于 2021-8-24 11:09:54
KO继电器是防跳回路的,K2继电器动作后分闸灯熄灭。

郑晓领 发表于 2017-11-30 07:54:48
张海龙 发表于 2017-11-28 08:50
上电后,K0和K2同时得电,K0常闭触点断开,Y1不得电,到了延时启动完成后,K0和K2断开,Y1得电启动,从图上 ...

谢谢你的回复,但是应该不会合闸的,H31灯在这个回路里应该不会通路,否则一上电就合闸不应该的。应该是这个灯的型号问题。

张海龙 发表于 2017-11-28 08:50:19
上电后,K0和K2同时得电,K0常闭触点断开,Y1不得电,到了延时启动完成后,K0和K2断开,Y1得电启动,从图上看大概就是这样一种情况。

郑晓领 发表于 2017-11-27 13:43:34
张海龙 发表于 2017-11-26 07:04
你发的这份图,应该有KO和K2的作用说明的,还有,M1和Q1是什么元件,这些都要弄清楚才能分析!

M1是储能电机,Q1是主断路器。K0,K2没有详细说明是什么!

l429106570 发表于 2017-11-26 16:28:21
张海龙 发表于 2017-11-26 07:04
你发的这份图,应该有KO和K2的作用说明的,还有,M1和Q1是什么元件,这些都要弄清楚才能分析!

初级电工的我看的一头雾水

张海龙 发表于 2017-11-26 07:04:05
你发的这份图,应该有KO和K2的作用说明的,还有,M1和Q1是什么元件,这些都要弄清楚才能分析!

郑晓领 发表于 2017-11-25 22:15:37
还没有人解答我的问题么?

张海龙 发表于 2017-11-24 07:54:57
你的这幅图有问题,能完整的上传吗?

点评

这是我公司已经调试完成的图,已经使用了将近5年了。  详情 回复 发表于 2017-11-24 10:57

郑晓领 发表于 2017-11-23 15:53:06
郑晓领 发表于 2017-11-23 14:23
大神们,请帮帮我!谢谢

还有,K2和K0起什么作用的?