对于成套配电柜的开箱检查,祥泰电气提示应该注意这些地方:包装及密封应良好。设备和部件的型号、规格、柜体几何尺寸应符合设计要求。备件的供应范围和数量应符合合同要求。

柜内电器及元部件、绝缘瓷瓶齐全,无损伤和裂纹等缺陷。接地线应符合有关技术要求。技术文件应齐全。所有的电器设备和元件均应有合格证。关键或贵重部件应有产品制造许可证的复印件,其证号应清晰。检查确认后记录。

配电柜定期检查维护大检一般为5年一个期限,需要全面进行检查。而日常的定期检查、维修,周期不宜超过一个月,维修人员必须是专业电工,维修是须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,严禁带电作业,并应做检查、维修工作记录;施工现场停止作业1H以上(午休、下班及局部停工)应动力开关箱断电上锁。

。配电柜定期检查维护是保证配电稳定运行的重要手段,是减少停电事故的有效果手段,作为配电部门应该重视起来,做好配电柜的定期检查维护。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-11-2 12:44:48 | 只看该作者
关键是要看卫生清理的情况      