冷库建造低压设备需要进行检修时,必须先切断设备与制冷系统的联系,选择一条通道,用制冷压缩机把设备中的氨抽吸干净,然后接通大气,才能进行设备的修理。在处理氨的过程中要认真细致,反复检查,确保安全以防事故的发生。本章小编就给大家介绍一下冷库建造制冷设备氨制冷剂的处理方法,希望能帮助到您!

1.低压设备的处理方法

冷库建造低压设备需要进行检修时,必须先切断设备与制冷系统的联系,选择一条通道,用制冷压缩机把设备中的氨抽吸干净,然后接通大气,才能进行设备的修理。在处理氨的过程中要认真细致,反复检查,确保安全以防事故的发生。

(1)准备好维修所需的各种工具,准备好安全防护设施,如防毒面具、通风机、橡皮手套、橡皮水管和急救物品等。

(2)切断事故设备与制冷系统的联系,并在关闭的阀门上挂上“禁开”牌。

(3)选择一条抽氨线路,把需维修设备中的氨抽净。比如对于蒸发器,应选热氨融霜的排液管路把氨液抽到排液桶或循环桶。

(4)冷库建造制冷系统管道的阀门调整无误后,可利用选择的抽氨管路开启压缩机进行抽空,低压压力下降至OMPa以下时停机,待压力回升后再开机抽空。如此反复2-3次,压力有微小回升且在OMPa以下时说明设备已抽空。

(5)若有些设备中的氨不易抽净,可通过放空阀放空或用橡皮管将氨放到冷凝器水池或室外的水桶内。

(6)被检修设备抽空后应接通大气,让氨气散发,浓度降低。一切无误后方可对该设备进行修理工作。

2.高压设备的处理方法

冷库建造高压设备检修时对氨的处理要从安全方面考虑,可通过连通管路将氨送入低压设备,例如通过放油管经集油器,再通过减压管将氨送到排液桶或低压循环桶贮存。高压设备中的氨液排到低压设备中后,剩下的氨气可通过放油管路和集油器的放油阀,再通过橡皮管,放到冷凝器水池或下水道内。


以上就是小编今天给大家带来的冷库建造制冷设备氨制冷剂的处理方法,大家了解了吗?