电容补偿如果超前的话会有谐振过压的危险.谐振过压的原理是:电容补偿超前的系统,如果在运行中发生了掉闸而脱离电网,那么系统进入了异步发电状态后随着电机转速的下降频率下降但电压却会反常的上升,由于此时系统的谐振频率低于50赫兹,随着频率的下降越靠近谐振频率电压也就越高,当频率下降到谐振频率时即发生串联谐振,电压也会急剧上升而产生很高的过电压,此过电压发生的时间虽然很短但破坏力极大.