这个继电器电源是60HZ15VAC,国内没遇到过60HZ电源的。
3/4是输入,接急停按钮或拉绳极限。5/6是输出,控制皮带停止。
(当全波交流电通过3/4时也会断开。这句话不太懂,能否解释一下。)
如果二极管不起作用,普通接触器就能满足要求。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-9-30 21:14:21 | 显示全部楼层
billliu1982 发表于 2017-9-30 01:30
非常感谢大侠回复。

全波交流电通过 那一段我是照着字面翻的,也不太懂。我们的当地电工说可以暂时 ...

如果220V50HZ可以,可以选用线圈是220V的接触器。LC1系列或CJX2系列。
将2,3短接,1,4接线圈。
当拉绳没有被拉动或急停没有被按下时,接触器线圈得电,5,6常开接点闭合,皮带正常工作。
当拉绳被拉动或急停被按下时,接触器线圈失电,5,6常开接点断开,皮带停止工作。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-10-3 12:50:18 | 显示全部楼层
billliu1982 发表于 2017-10-2 23:38
谢谢解释,我们已经预订了以上的继电器尝试,也会按照你的办法试用接触器来看看。

非常感谢回复。

祝你早日解决问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-10-4 18:48:57 | 显示全部楼层
夏以建 发表于 2017-10-3 07:09
这个问题我不太懂,新人发不了帖子,借助这里发个。求大神帮帮忙,为什么三相变压器高压侧相间绝缘打零,低 ...

高压侧和低压侧的相间都不应该是零,测量前应该将所有连线和连板摘掉。