电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 9489|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[求助] 变电站避雷器的安装地点选择及安装注意事项

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-9-12 10:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在安装之前,应该谨慎选择安装地点,安装地点的选择应该切实结合雷电定位系统,分析雷电活动分布情况,找出雷电活跃频繁区,再根据线路所经地形、地势、地貌和运行经验,合理选择安装点。对10-35KV系统,避雷器应该安装在断路器和出线隔离闸刀之间或装于线路侧,不仅防止操作过电压,还能够保护避雷器避免遭受雷电过电压影响。

对220KV及以上输电线路可以考虑采取不同的措施。对易于发生直击落雷塔三相安装,并在两侧的相邻杆塔两边相分别安装线路避雷器。对易于发生绕击地段,需要在档距两侧杆塔的边相上安装线路避雷器。

串联纯空气间隙的避雷器只适合在悬垂塔上安装,由于缺乏其他物体做支撑,再加上避雷器本体机械强度的限制,使得避雷器只能进行垂直安装。这种避雷器间隙尺寸和本体尺寸是固定的,线路绝缘子串长度应该根据不同地区和地形产生一定的变化。

所以,安装时,应该根据安装位置和杆塔形状,通过调节避雷器本体的悬挂高度以及借助其他辅助措施来满足安装要求。带复合绝缘支撑件间隙线路避雷器,也就是将两个环状间隙用一段复合线进行软连接。绝缘子固定,一端和避雷器本体相串联,另一端和导线进行软连接。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-9-12 16:40:44 | 只看该作者
这个必须符合验收标准        

回复 支持 反对