[分享] 箱式变电站运行故障及问题处理办法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-9-7 09:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、散热差,易加速变压器的绝缘老化
箱变结构紧凑,变压器室体积较小,散热能力差。变压器运行中产生较大的热量,当天气炎热时,室内温度升高,甚至可达到40度以上,严重阻碍了变压器的散热,加速变压器的绝缘老化,增加了故障发生率。合理的安装便是可行的散热措施,具体的处理办法祥泰电气认为如下:
1)将变压器上侧进出线改为侧出线,高低压接头分别位于变压器的两侧。
2)在四周壁添加隔热材料,采取双层夹板结构,顶盖采用空气垫或隔热材料的气楼结构。

2、超负荷运行造成箱体温度高,设备安全性差
配变的负荷一般不能超过80%,负荷运行状况应以配变的温度为最终判据, 当配变温度较高,配变负荷就应该加以严格限制,降低负荷运行。对于寒冷的冬天,配变最大负荷是可以按要求提高到额定容量运行。

3、高低压配电设备防护不到位,造成人员烧伤和设备事故
变配电设备隔间内的盘柜较多,箱体空间小,盘柜侧面和后面大多是开启式的,人员在维护、操作时误操作引起人员触电烧伤和设备事故。为防止出现安全事故,箱变内高低压配电设备中带电裸露部分应采取有效隔离措施。

4、封堵不够,造成箱体潮湿和异物进入,带来安全隐患
箱变的进出电缆孔洞较大,不能有效防止潮湿和异物进入。按规定要求箱体的电缆应穿管,进入箱变基础的电缆出入口、电缆管做好封堵,多余电缆应盘好放在下部空间内。同时祥泰电气认为还应注意防水,在电缆沟上沿引入箱变基础。

5、封闭式结构,事故不易发现,隐患处理不及时
箱变多为无专人值守,全封闭式结构使内部设备出现异常,不能及时发现,导致故障升级和损失加剧,通过装设温度、光烟报警器,报警信号直接引入调度监控机,发生事故时及时发现及时处理。同时祥泰电气认为在电源进线处加装故障指示装置,能有效判别和分析故障原因,排查设备隐患,防范缺陷引发事故风险。