工作终结制度是指检修工作完毕,由工作负责人检查督促全体工作人员撤离现场,对设备状况、现场清洁卫生工作以及无遗留物件等进行检查,检修人员自己采取的临时安全技术措施如接地线应自行拆除,然后向工作许可人报告,并一同对工作进行验收、检查,合格后双方在工作、安全措施票上签字,这时工作票才算终结。
在工作票终结验收时,应注意:由工作负责人记录所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与工作负责人共同检查设备状况(动过的接线、压板等),有无遗留物件,现场是否清洁等,然后在工作票上填明工作终结时间,经双方签名,终结工作票。
工作票是准许在电气设备及系统软件上工作的书面命令,也是执行保证安全技术措施的书面依据。①、全部工作完毕后,工作班应清扫、整理、检查现场和存在问题等,待全体工作人员撤离工作地点后,再向值班员汇报;讲清所检修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与值班员共同检查设备情况,是否有遗留物、设备清洁度等。
②、工作负责人应会同值班员对检修设备进行检查,特别要核对断路器、隔离开关的分、合位置是否符合工作票规定的位置。核对无误。
③、检查设备上、线路上及工作现场的工具和材料,不应有遗漏。
④、拆除临时遮栏、标示牌、恢复永久遮栏、标示牌等,清点工作人员人数无误。
⑤、拆除临时接地线,拆、装的接地线组数是否相同;接地刀闸的分、合位置是否与工作票的规定相符。最后在工作票上填明终结时间,双方签字后工作票即告终结。
⑥、只有在同一停电系统的所有工作票收齐(结束)、并得到值班负责人(或上级)的许可命令后,方可合闸送电。
⑦、遵照送电操作票操作规程送电后,工作负责人应检查用电设备运行情况,正常后方可离开现场。