(1)变压器在停运后、投运前均应用1000-2500V摇表测量线圈的绝缘电阻和吸收比。测量时应尽可能在相同温度下用电压等级相同的摇表进行,测量的数值和测量时的油温、环境温度应记入变压器绝缘记录簿内。
(2)变压器在使用期间其绝缘值应不低于每千伏1MΩ,同时R6O"应不低于前次测量值的50%。
(3)吸收比不予规定,但在综合审查测量结果时应予考虑。通常不低于1.3。
1)新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘。
2)电压等级为1000V以上的绕组使用2500V摇表,1000V以下的绕组用1000V摇表。电阻值规定(20℃)3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。电压0.4KV及以下的变压器用500V摇表电阻≥0.5MΩ。
3)当电阻值低于前次值的50%时通知检修处理,必要时测量变压器的介质损耗和吸收比。吸收比R60“/R15”,比值不低于1.3。
|
|