估计是单相过载 你可以重新分配下负载试试 |
可以单独试下各个漏宝和空开,看那一路过载,不过载,加总和求出。 |
刚才看了一下,这个开关不是漏电开关,跳闸的话与开关的质量或过载有关,建议更换开关实验。 |
一个是温度搞造成的误动作 再一个是由于用电高峰导致的动作 建议换个200的空开 |
看这种情况应该不是短路导致跳闸的,很大可能是过载,把160A空开换大一个规格试试 |
你总功率是88KW对吧,都是380V的,1KW等于2A电流,你88KW算下来就有176的电流了,你总开关160A的不跳才怪,过流啦,你把总开关换成200的就不会了,你电缆没问题。 |
hanxuliu 发表于 2017-7-24 18:01 你用钳形电流表量一下每项电流是多少,电路单项过载就要跳闸的 |
hanxuliu 发表于 2017-7-24 18:01 你用钳形电流表量一下每项电流是多少,电路单项过载就要跳闸的 |