|
没有区别,二者是一样的。所谓负荷侧隔离开关,就是由一组静触头与一组动触头组成的开关,没有灭弧能力,一般用于将电力回路与电源隔开。对于低压隔离开关,一般采用手动操作系统。而高压隔离开关一般采用电动操作系统。
隔离开关(disconnector),即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。(IEV441-14-05)
隔离开关(俗称“刀闸”),一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kV及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。隔离开关用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离,它没有断流能力,只能先用其它设备将线路断开后再操作。一般带有防止开关带负荷时误操作的联锁装置,有时需要销子来防止在大的故障的磁力作用下断开开关。
为什么停电时先拉负荷侧的隔离开关,而送电时先合电源侧的隔离开关?
答:一般正常情况下,当断路器已断开,先拉断路器任何~侧开关都可以口但是,万一断路器因为某种原因未能断开,如果先拉电源侧的隔离开关,将产生弧光造成短路,短路点处于母线侧将导致母线保护动作或上级保护动作,事故的范围较大。反之,事故的范围较小。送电时,也是同样的道理。因此,停电时应先拉负荷侧的隔离开关,而送电时应先合电源侧的隔离开关。
|
|