发表于 2017-6-23 20:19:38 | 显示全部楼层
是否是过压造成的极限保护

点评

我在这两个位置手持一电阻(一个是从BCP56 发射极出来的电阻,一个是LM324 8号引脚),外加干扰后拿走,它能马上控制稳定,但是断电后重新上电就又不稳定了,(所有运放均为LM324)  详情 回复 发表于 2017-6-25 12:11

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-6-25 15:14:15 | 显示全部楼层
好久不见 发表于 2017-6-25 12:09
我在这两个位置手持一电阻(一个是从BCP56 发射极出来的电阻,一个是LM324  8号引脚),外加干扰后拿走, ...

拜托楼主描述翔实一点,你这描述我根本不知所云

点评

就是用手触碰一下LM324引脚(输出引脚或反向输入端)比例阀控制气体流量输出稳定,但是断电后重新上电 气体流量输出还是不稳定,再用手碰一下就又稳定了  详情 回复 发表于 2017-6-26 09:58

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-6-26 22:04:51 | 显示全部楼层
好久不见 发表于 2017-6-26 09:58
就是用手触碰一下LM324引脚(输出引脚或反向输入端)比例阀控制气体流量输出稳定,但是断电后重新上电 气 ...

有干扰所致                                                   