电工学习网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

电气比例阀

查看数: 9508 | 评论数: 8 | 收藏 2
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2017-6-23 15:40

正文摘要:

前辈们支个招:这是一个PWM控制的电气比例阀(LM393比较器产生PWM波控制mos管再控制电磁阀线圈),初步维修过后所有元器件都已正常,电阻电容都是正常值(跟一个好的设备做对比了),可是为什么输出气体流量还是不稳 ...

回复

王栋春 发表于 2017-6-26 22:04:51
好久不见 发表于 2017-6-26 09:58
就是用手触碰一下LM324引脚(输出引脚或反向输入端)比例阀控制气体流量输出稳定,但是断电后重新上电 气 ...

有干扰所致                                                   

好久不见 发表于 2017-6-26 09:58:13
王栋春 发表于 2017-6-25 15:14
拜托楼主描述翔实一点,你这描述我根本不知所云

就是用手触碰一下LM324引脚(输出引脚或反向输入端)比例阀控制气体流量输出稳定,但是断电后重新上电 气体流量输出还是不稳定,再用手碰一下就又稳定了

王栋春 发表于 2017-6-25 15:14:15
好久不见 发表于 2017-6-25 12:09
我在这两个位置手持一电阻(一个是从BCP56 发射极出来的电阻,一个是LM324  8号引脚),外加干扰后拿走, ...

拜托楼主描述翔实一点,你这描述我根本不知所云

点评

就是用手触碰一下LM324引脚(输出引脚或反向输入端)比例阀控制气体流量输出稳定,但是断电后重新上电 气体流量输出还是不稳定,再用手碰一下就又稳定了  详情 回复 发表于 2017-6-26 09:58

吴师 发表于 2017-6-25 07:59:48
不知道你啥设备上的,气体电磁阀一般都是全开全关,你这种调频调节气量的没见过。不过还是建议你看一下比例气阀的压力弹簧……

点评

我在这两个位置手持一电阻(一个是从BCP56 发射极出来的电阻,一个是LM324 8号引脚),外加干扰后拿走,它能马上控制稳定,但是断电后重新上电就又不稳定了,(所有运放均为LM324)  详情 回复 发表于 2017-6-25 12:09

吴师 发表于 2017-6-25 07:54:27
活到老学到老,你这没见过。但还是持续关注

王栋春 发表于 2017-6-23 20:19:38
是否是过压造成的极限保护

点评

我在这两个位置手持一电阻(一个是从BCP56 发射极出来的电阻,一个是LM324 8号引脚),外加干扰后拿走,它能马上控制稳定,但是断电后重新上电就又不稳定了,(所有运放均为LM324)  详情 回复 发表于 2017-6-25 12:11