电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 22946|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

空开拉闸以后,下口带电怎么回事

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-21 11:56:52 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:空开拉闸以后,下口带电怎么回事
一般情况是零线断路引起的。
零线断路的主要原因有:
1、三相负载严重的不平衡,导致零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断;
2、配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良,引发零线断路,主要是维护不到位所致;
3、三相四线制线路零线上装有熔断器或单独的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路,零线上不要安装熔断器和开关较好。
4、配电变压器内部零线引出线断路;
5、断开三相四线制线路时,先断开零线;
6、零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长了,引起零线断路;
7、其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-7 01:29

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表